求教房间温度传感器的问题

问题内容
想在原来原来空调系统上添加一台在线记录仪记录房间温度,现在不知道用啥型号的温度传感器好,请问,是用NTC20等NTC类型的吗?用CU50或者CU100可以吗?PT100可以吗?
我需要接在线记录仪的,好像NTC等类型的分度号不能接记录仪啊,很多记录仪不能接NTC信号,怎么办?请高手出招!
问题补充:我们原来的系统是用的霍尼韦尔系统,接的房间传感器都是NTC的,所以不知道用NTC还是PT100好了。下面二楼的朋友,我们不想中间接温度变送器的,如果接变送器,我就不用来考虑传感器类型了。请问高手,房间传感器用NTC的多还是PT100的多§?
最佳回答
你说的NTC是热敏电阻,而PT100,PT1000,CU50,CU100是热电阻,完全不同的东西。他们对应的仪表也是不一样的,热敏电阻是当温度上升电阻下降,而热电阻恰恰相反。原来的仪表用的是热敏电阻,那么现在也要用热敏电阻,房间用什么比较好,那要看是什么房间了,PT100线性好,但电阻小,精度高。NTC灵敏度高,但线性不好,测量范围比较小。如果你房间的温度要求不高。那么热电偶也可以考虑,价格便宜,耐用,适用性强。在工业上用的很多。