SiemensS7300能否连接距离传感器???专业人士进!!!

问题内容
我想Siemens S7 300连接距离传感器是没有问题的吧?
距离传感器:分辨率在0.1mm,电压信号输出。

想问的是,
1. S7 300能不能通过模拟输入模块实现距离传感器输出信号的A/D转换?
转换精度是多大?
2. S7 300有可能帮我分析被转换后的数字电压信号么?分析过程可以可视化么?或者通过编程实现?
3. 如果不能,是不是我需要数据采集卡?

希望回答能够全面一些,专业人士进!分数有追加!
问题补充:1L达人,其实我不是学这个方面的!所以不是很懂,但是现在要做这个题目。

我还想知道:
1。这个距离传感器有没有必要接到S7 300上?
2。接上以后,转换了,然后通过PLC本身的编程可以分析数字信号?
3。如果传感器有自带软件,那么如何将分析结果通过计算机送回S7 300上?
4。如何实现S7300 与PC的结合使用?

现有这么多问题,希望您能回答一下,我一定追加的500分,另外,如果您有msn,或者qq,可不可以给我发到ccspray@yahoo.com. 帮我解决一些问题。我可以奉献3000分在多些也没问题!!!
最佳回答
我用PLC的AD连过激光测距传感器,我的精度是20微米,你这个0.1mm应该没问题吧。
实现这个AD是一定没问题的,精度取决于你的传感器和选用的AD模块,S7-300你这个要求是一定没问题的。
转换后的分析就是你编程的问题了。至于可视就看你想怎么做了,可以接触摸屏或和计算机通信,想怎么做都行。
方法多种多样,想用采集卡也行。

总之,这个问题在百度是解决不了的,方法就是自己去看手册。看过手册你自己就清楚可不可以了。手册在西门子官网上都能下到。

补充:
1.距离传感器有没有必要接到S7 300上要看你自己硬件的安排吧,如果系统中有S7 300,那加个ad模块是最省的了;
2.不清楚你讲的“分析”具体是什么,距离已经转成数字了,PLC一般的计算指令都有,但是反应速度方面是慢一些,一般的处理都能满足;
3.有些高级传感器带有AD和数字通信接口,这个通信接口可以和计算机或PLC或相应控制器直接通信,这都很方便。
如果你要用计算机和传感器通信,数据处理后再回传到PLC,这也可以。计算机和PLC的通信有很多种方法,最简单是串口,s7-300上有485口,加个232-485转换器就可以和计算机通信,也可以用s7-300的其它通信方式,300有很多的通信模块可选,
4.300和PC结合使用,这在300的说明书上都有描述,这是通常的使用方法。

还是那句话,一切都是可解决的,不懂的资料上找,呵呵!
分不分无所谓,大家都是希望通过网络学习更多的东西,最近不长上网,如果方便,可以把细节发到我的邮箱里,大家一起交流一下。